导地线单串改独立双串需要在横担或地线支架处增加一个挂点,且直线塔和耐张塔、不同塔形之间增加挂点的处理方式各有差别。1.针对直线塔设计了三种承载规格的通用挂点夹具,分别为20kN、70kN和kN。该通用夹具设置有一个挂点孔,在现有的挂点承载角钢上增加两个通用夹具即可达到双挂点的目的,通用夹具配有U型螺孔,可自由调节夹板之间的距离,能满足目前大部分旧塔整改处理要求。对于部分耐张塔,调整2.对部分不便于增设夹具的塔形采用重新钻孔的方式进行增加挂点。3.结合塔形结构,通过更换旧挂点角钢的方式达到双独立挂点的目的。4.在铁塔上增加了挂点的前提下,可以通过更换金具串的结构形式,采用备份金具串或预绞丝安全备份线夹进行联接,起到双挂点安全备份作用,湖南公司对该方案进行了设计。一、直线塔通用型挂点夹具设计一般情况,kV及以下电压等级直线铁塔横担和地线支架处仅有一个挂点孔,在不改变铁塔现有结构的前提下,湖南公司设计了一套通用夹具,该夹具设置有挂点孔且可夹住任意截面的角钢,夹具采用螺栓紧固,便于现场单改双工作的开展。目前设计了20kN、70kN和kN三种吨位的通用夹具。1.1通用型挂点夹具结构形式通用型挂点夹具由三部分组成:1.直挂板,2.L型上夹板,3.L型下夹板。其中钢板材质应为QB及以上,螺栓为6.8级及以上。为便于加工造,20kN、70kN和kN三种规格的通用夹具外形类似,仅在U型螺孔长度、钢板厚度、螺栓直径等参数有所不同。其中20kN通用挂点夹具直挂板长mm,宽mm,厚8mm,如图3.1所示。挂板底部有一挂点孔,可插入螺栓或U型螺栓。直挂板上部两个直径18mm的孔可与L型上夹板通过螺栓紧固。直挂板下部设有两个长为90mm、宽为20mm的槽孔,该槽孔可与L型下夹板槽孔连通,可自由调节间距,在夹住现有铁塔挂点角钢的一肢后,两者通过螺栓紧固。同时,L型上夹板和L型下夹板分别对应设有两个槽孔,上、下夹板在夹住现有铁塔挂点角钢的另一肢后,两者通过螺栓紧固。L型上夹板和L型下夹板分别如图3.2和图3.3所示。70kN通用夹具板材厚度9mm,螺孔可配置M20的螺栓;kN通用夹具板材厚度10mm,螺孔可配置M24的螺栓。这两种规格夹具的直挂板尺寸示意分别如图3.4~3.5所示。限于篇幅,这两种规格夹具的L型上夹板和L型下夹板外形可参考20kN通用挂点夹具,仅需调整夹板规格。通用型挂点夹具可夹住任意肢宽和厚度的角钢,传力路径明确。每个夹具共计有6套螺栓,现场安装非常方便,不会对现有挂点造成损伤。因此该通用型挂点夹具结构适用于大部分塔型的单挂点改双挂点改造。1.2通用型挂点夹具实物通用型挂点夹具现场实物及挂点孔位置如图3.8~3.10所示。现场安装情况如图3.11。二、重新钻孔增设挂点针对部分铁塔挂点处背靠背角钢可以采用重新钻孔增设挂点,现场整改如图3.12所示。塔上钻孔作业建议采用背包式充电电池钻孔机,该设备一机三用,另外可以开展耐张线夹铝管补压接和锈蚀螺栓切割工作,可大幅降低工作量,提高塔上作业工作效率,样机如图3.13所示。三、更换挂点角钢增设挂点结合塔形结构和现场情况,可以将旧单挂点角钢更换为双挂点角钢(将旧角钢进行延长),达到增设挂点的目的,整改前后地线支架结构如图3.14和3.15所示。现场实际整改如图3.16~3.17所示。四、输电线路挂点“单改双”设计方案4.1、kV输电线路(1)、导线耐张串目前,kV输电线路导线耐张串均为双联及双联以上结构,且已为双联双挂点耐张串,满足“三跨”文件第4.1条要求,无需调整,金具组装如图3.18~3.19所示。常见的kV耐张型杆塔导线挂点如图3.20所示,由图可知其完全满足独立双挂点的挂线要求。(2)导线悬垂串依据规范《kV~kV架空输电线路设计规范》要求,重要叉跨越导线悬垂串均为双联结构,其典型型式如图3.21所示。常见的kV悬垂型杆塔横担结构如图3.22所示,其挂点设置满足独立双挂点的挂线要求。少数铁塔的导线悬垂串采用如图3.23所示的单挂点双联悬垂串的情况,结合实际并为降低改造工作量,可采用增加备份金具串的方式进行整改,由于联板施工孔孔径一般小于挂点孔,为达到原单挂点荷载强度等级,采用两套备份金具串分别与联板的两个施工挂孔相连,具体连接方式如图3.24所示。横担挂点采用在原挂线角钢上增设通用型挂点夹具的方式满足备份金具串连接要求,如图3.25所示。(3)地线耐张串目前,kV输电线路地线挂点主要有不带绝缘子和带绝缘子两种情况,分别如图3.26和图3.27所示。地线挂点横材单改双可按以下两种情况整改:1.有施工孔则利用施工孔作为副挂点安装一套预绞丝安全备份线夹,起到双挂点和安全备份的双重目的;2.无施工孔则可通过增加通用型挂点夹具的方式增设副挂点,再在副挂点处安装一套预绞丝安全备份线夹。整改之后的双挂点及金具组装分别如图3.28和图3.29所示。通过增加通用型挂点夹具整改前后的地线支架分别如图3.30和图3.31所示。(4)地线悬垂串重要跨越处地线悬垂金具组装如图3.32所示。其一般都采用双联独立单挂点型式。为满足双挂点要求,同样可以采用增加备份金具串的方式解决,由于地线荷载一般不大,因此可以只采用单附加串的型式,如图3.33所示。其他跨越处的kV悬垂型杆塔的地线支架同样可以采用备份金具串进行双挂点安全备份,建议采用U型螺丝先与地线支架安装孔相连,再与备份金具串端部U型挂环连接。当无该地线支架上无安装孔时,可现场钻孔增设挂点,并做好防腐措施。4.2kV和kV输电线路(1)导线耐张串常见的kV和kV导线金具绝缘子串(双串)组装典型型式如图3.34所示。由上图可知,kV和kV导线耐张串一般均为双联单挂点,不满足独立双挂点要求。由于联板施工孔孔径一般小于挂点孔径,为达到原单挂点荷载强度,可通过在联板施工挂孔上增设两个备份金具串的方式来达到安全备份的目的,如图3.35所示。对于常规的kV和kV输电线路导线横担,其多采用双挂线角钢,导线挂板已预留安装孔,如图3.36所示,一般可以满足备份金具串的挂线要求。如果施工孔偏小或者原塔型未设置施工孔则可以在横担正面添加一块带挂点孔的短角钢来提供挂点,如图3.37所示。图3.36kV和kV输电线路典型导线耐张横担结构(2)导线悬垂串一般情况,kV和kV输电线路重要交叉跨越导线悬垂串均为双联结构,典型的金具串型式如图3.38所示。水平排列的kV双分裂导线金具串型如图3.39所示。由图3.38和图3.39可知,kV和kV输电线路导线悬垂串一般采用单挂点双联悬垂串,要达到双独立挂点安全备份的目的,建议将金具串上部联板取消,如图3.40所示。为补偿金具串长度,可通过增加U型挂环与PH挂环相连后再与UB挂板进行连接。常见的kV和kV直线铁塔导线横担均已预留双独立挂点挂孔,可以直接增加挂点,型式与kV直线塔横担一致。对未开孔的挂线角钢可采用前文介绍的现场钻孔方式。(3)地线耐张串kV和kV输电线路地线一般均为单挂点,单改双改造建议安装预绞丝安全备份线夹,从而兼顾分担机械荷载,增加安全储备和起到分流作用,降低发热故障率的目的,金具安装如图3.41所示。一般情况,kV和kV输电线路耐张型铁塔地线支架挂线角钢多采用单角钢,挂板预留了安装孔,如图3.42所示。故地线预绞丝安全备份线夹可以直接选择挂在地线施工孔上,当条件不具备时,可参考kV地线支架双挂点改造方案在主材上增加一个通用型挂点夹具提供挂点。(4)地线悬垂串重要交叉跨越处的kV和kV输电线路地线悬垂串一般均采用双串独立挂点,其型式与kV输电线路地线悬垂串基本一致,可以采用前文3.3节中介绍的更换挂点角钢的方式,也可通过增加备份金具串的方式进行双挂点改造,如图3.43所示。kV和kV输电线路常规地线支架型式与kV地线支架基本一致,可考虑利用地线联板施工安装挂孔,增设一个U型螺丝先与地线支架连接,再与安全备份金具串端部U型挂环连接。当无该安装孔时,可现场钻孔。4.3、35kV输电线路(1)导线耐张串常见的35kV导线金具绝缘子串为单联耐张串和双联单挂点耐张串,典型组装型式分别如图3.44和图3.45所示。由以上两图可知,35kV为单挂点,不满足独立双挂点要求。对于单联耐张串,建议首先将导线与预绞丝安全备份线夹相连,再采用新制联板增设一串绝缘子,增加的绝缘子可以通过图3.31的方式与横担连接(采用通用夹具),该串绝缘子主要起到安全备份的作用,具体连接方式如图3.46所示。对于双联单挂点耐张串,建议首先采用预绞丝安全备份线夹与三角联板施工挂孔相连,再通过安全备份金具串与横担挂点相连,整改之后的金具串如图3.47所示。由于横担挂点预留了与挂线孔等径的安装孔,可以直接将备份金具串与之相连,横担挂点如图3.48所示。(2)导线直线串常见的35kV导线金具绝缘子直线串为单联悬垂串和双联单挂点悬垂串,典型组装型式分别如图3.49和图3.50所示。对于单联悬垂串建议增加一串绝缘子和悬垂线夹,绝缘子上端的连接可以通过安装通用夹具或打孔的方式增加挂点,如图3.51所示。对于双联单挂点耐悬垂串可以在三角联板施工挂孔上安装安全备份金具串,备份金具串上端与横担的连接可以采用通用夹具或打孔的方式增加挂点,如图3.52所示。典型的35kV直线塔导线横担挂点如图3.53所示,在挂点背靠背挂线角钢处增加通用夹具的整改示意图如图3.54所示。(3)地线耐张串35kV地线耐张串以单挂点居多,如图3.55所示。单改双可以参考kV图3.41增加预绞丝安全备份线夹的方式进行整改。典型的地线支架挂点如图3.56所示,地线挂板预留了与挂线孔等径的安装孔,可直接悬挂预绞丝安全备份线夹连接金具。(4)地线悬垂串35kV地线悬垂串以双线夹单挂点居多,如图3.57所示。单改双可以参考上节中图3.43增加安全备份金具串的方式进行整改。典型的直线塔地线支架挂点如图3.58所示,可以采用在挂点角钢上安装通用夹具的方式连接安全备份金具串,安装了通用夹具的结构图如图3.59所示。
1
查看完整版本: 35kV500kV输电线路三跨导地线挂点单改双技术措施